0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
电表的选择我们商场一商户,照明功率为700瓦,主要是节能灯与T5灯管。有一员工热水器,功率为500瓦,还有一台电脑功率也就在200瓦吧,最大功率估计在1400瓦。当商户买了一块DD862:5(20)A的电表,本人认为并无不妥之处,同意安装,但我们主管领导不同意,坚持要求商户更换为小一级的2.5(10)A电表,领导认为,商户的最大功率不到1500瓦,最大工作电流不会到10A,所以不同意装5(20)A的电表。由于在下答应过商户,结果商户买了两块电表,弄的是商户不高兴,领导也批评了我。各位大侠,就是现在,我认为选择5(20)A的电表,并不会引起计量的不准,也就是不会引起少计量电能的发生,因为该商户的平时工作稳定电流至少超过3A了,电能是不会少计量的,该电表有厂家合格证,也已经通过当地供电计量部门的鉴定,诸位以为呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
太高变电所是有必要的,电缆夹层层高可按2.19米选,因为超过2.2米要算面积(据说新规范不超过2.2米也要算面积了)。
回复 举报