土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 四层七千平米的商场,有中央空调,要不要做自喷?

四层七千平米的商场,有中央空调,要不要做自喷?

发布于:2006-02-08 20:13:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层总建筑面积七千平米的商场,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方老总说按建规不到九千平米,不用做。让我取消自喷系统,省钱。想请各位高手找一个反驳他的理由。急!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhming-wx@co163
    有中央空调的商场,按照建筑设计防火规范第8。7。1条之六,是要设喷淋的
    2006-02-09 16:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    我怀疑楼主没看自己2006年2月7号发的帖子

    http://co.163.com/forum/content/90_258527_1.htm
    2006-02-09 10:43:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教泡沫液控制阀的启动原理

“自喷-泡 联用系统”中的泡沫液控制阀是如何启动的?04S206说是电磁阀控制,不知道如何控制。

回帖成功

经验值 +10