“自喷-泡 联用系统”中的泡沫液控制阀是如何启动的?04S206说是电磁阀控制,不知道如何控制。

全部回答(14 )

  • hxhlyh
    水力驱动!当报警阀开启后,主泵供水,一部分通过报警阀,一部分流向泡沫液储罐,利用水压力驱动泡沫液。
    2008-11-30 13:54:30 来自 PC 评论 举报
  • dq119
    贮罐(隔膜)压力式泡沫比例混合装置由泡沫液储罐、胶囊、压力式比例混合器、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件组成组成。当消防压力水流经该设备时,比例混合器将其按比例分流,其中一小部分水进入带胶囊的泡沫液储罐夹层,挤压胶囊,置换出的泡沫液与其余主管道的消防水混合为一定比例的泡沫混合液,并输给泡沫产生设备。,输出泡沫混合液供泡沫产生器和喷射设备产生喷射空气泡沫进行灭火。该装置有立式和卧式两种型式。隔膜式特点在于贮罐内有一合成的胶囊,泡沫液在囊内与水隔开,不仅适用于一般蛋白和氟蛋白泡沫液,尤其适用于水成膜泡沫液,并且灭火后多余的泡沫可继续使用。该装置具有安全可靠、灭火效率高等优点.