土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 纸质转轮新风换气机可否用于酒店内游泳池通风换气?
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位高手帮忙看看能否用开利水源热泵

我处有一工程(制热量要求4500KW),很多人建议我们用水源热泵,我方也几经考察和勘测,准备取河水作为水源热泵的循环冷却(加热)水源,解决该项目空调所需冷热源、卫生热水、泳池温水供应问题(取地下水方案因取水量达不到要求被否决)。水文地质资料显示,取河水做水源,水质、水量都能达到要求,但有一点就是,我处地处南方,冬季该河流河水最低温度为9摄氏度,全年水温11摄氏度以下不足1个月。有几家工程公司建议我们用开利的螺杆水源热泵,我们也看了开利的技术样本,总体来说感觉还不错(该机组用R134A冷媒,30HXC-HP2机组的出水温度可以达到60度,用做生活热水很合适),但开利机组要求冬季热源水温度为12-20度。此工程能否适用呢?我们这边从来没用过水源热泵,心里一点谱都没有,但老总坚持一定要用开利的机组,让我们想办法搞定,如果机组上改动不行就从系统上入手,总之非用开利不可。在此想听听各位高手的意见,到底这个工程能否用开利的机组来做。