土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 商场消防?有中央空调,不用做喷淋系统?

商场消防?有中央空调,不用做喷淋系统?

发布于:2006-02-07 23:47:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
四层商场,每层建筑面积一千七百多平米,总建筑面积为七千平米,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方说根据建规面积不到九千,不用做自喷。想请高手找个理由反驳一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xfd831
    xfd831 沙发
    我传个表给你看一下.
    2006-02-08 09:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    <低规>8.7.1条:
    六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;

    这里的商店包括商场之类的.楼主可以以这个规定去说服甲方.如果甲方认为商场不是商店的话,你可以去找<商 店 建 筑 设 计 规 范>JGJ 48-88 中第1.0.4条给甲方看(规范可以由你们建筑的提供).
    2006-02-08 08:59:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关热水循环的问题

一职工宿舍,7层,总建筑高度21.7m,3000人,两班制,每班供应热水2个小时.锅炉房在一层北侧.热水系统是板式换热器出来的热水至屋顶的热水箱再至个用水点,回水进入板式换热器现在发现北侧有回水,南侧有热水,但是没有回水,不知是什么原因向各位大侠请教啊

回帖成功

经验值 +10