土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关热水循环的问题

有关热水循环的问题

发布于:2006-02-07 21:42:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一职工宿舍,7层,总建筑高度21.7m,3000人,两班制,每班供应热水2个小时.锅炉房在一层北侧.热水系统是板式换热器出来的热水至屋顶的热水箱再至个用水点,回水进入板式换热器
现在发现北侧有回水,南侧有热水,但是没有回水,不知是什么原因
向各位大侠请教啊

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xinbing_198309
    这样做的话好像根本就没有做回水。
    不是说水流回来就是做啦回水的,建议找点热水的回水设计看看。
    2006-07-14 16:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • pa1pa2pa3
    pa1pa2pa3 板凳
    如果改成同程的话,应该可以解决这个问题
    管路加流量调节阀可以吗
    2006-02-09 22:09:09

    回复 举报
    赞同0