土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷立柜进出口水温问题

风冷立柜进出口水温问题

发布于:2010-10-10 10:02:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
印度客户要订风冷立柜,要求进出口水温为8/6℃,但公司产品样本上都是国标12/7℃,如何选型?可以选吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    发到工厂让工厂选型,看样本没用。
    2010-10-10 15:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    1、制冷量要根据新的水温差重新调整;

    2、冷水流量比原来增大,盘管阻力和水管管径都比原来要大。
    2010-10-10 10:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。