土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器跳闸问题

断路器跳闸问题

发布于:2006-02-07 18:10:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在下愚钝,请教各位大师,我厂的一台ABB F4S系列的断路器Ith=3200A,在负荷电流很小(200A)的情况下出现了跳闸现象,检查二次线路没有发现故障,考虑是不是深夜(凌晨00:00)由于电压波动,引起变压器低压测总进线开关动作呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yangying-1982
    yangying-1982 沙发

    由于断路器的智能控制器的工作电源是由线路正常产生的,当负荷电流很小时,智能控制器的工作电源也很低,造成其不能正常工作。引起误动。
    针对此原因,可以对控制器单独供电。
    2006-02-09 09:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    如果,高压侧已装设接地保护。请把F开关的接地关上。
    我估计,是三次谐波造成的误跳。
    2006-02-09 08:22:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么都用断路器,而不用熔断器呢?

现在我国的设计和业主方,都热衷于选用断路器而不用熔断器来作为短路保护。而欧美等发达国家还有好多的业主方要求使用熔断器来作为短路保护。从短路保护性能到造价,都是熔断器优于断路器。我还拜读过一篇关于断路器和熔断器的比较的论文,虽然有些情况必须用断路器,但确实存在畸形选择断路器的问题。我就是弄不明白,为什么都热衷于选用断路器而不用熔断器。请各位发表高见讨论,选择选用断路器而不用熔断器原因。