土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室低压配电柜柜顶据房顶的最小距离

配电室低压配电柜柜顶据房顶的最小距离

发布于:2010-10-09 17:58:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做工程遇到一个问题,请教大家。0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以。哪本规范有相关要求,请教之!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • we0717001042
    we0717001042 沙发
    我也遇到过达不到要求的,但是也有40公分呢。最后是桥架在柜旁,从柜顶出来挝进桥架。
    2010-10-17 13:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    0.4kV低压配电柜柜顶距离配电室屋顶只有10公分可不可以?安装困难啊!:lol
    2010-10-17 11:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下变配电间的问题

大型给水泵房,变配电部分(含高低压配电间、变压器室、高压变频装置室、值班室等),受场地限制设置于地下,上面覆土,1000多平。泵室大部分也位于地下,近1000平。整个泵房是否需要设置火灾自动报警系统?与电气有关的防火消防要求还有哪些?在高压变频设备间角落里设置一个通向地面的通风井是否可以?谢谢!

回帖成功

经验值 +10