地下变配电间的问题

发布于:2010-10-09 17:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大型给水泵房,变配电部分(含高低压配电间、变压器室、高压变频装置室、值班室等),受场地限制设置于地下,上面覆土,1000多平。
泵室大部分也位于地下,近1000平。

整个泵房是否需要设置火灾自动报警系统?与电气有关的防火消防要求还有哪些?

在高压变频设备间角落里设置一个通向地面的通风井是否可以?

谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    09措施
    3.1.3 配变电所位置选择
    4 设置在地下最底层的配变电所,应考虑抬高地面及设置机械排水装置,并在变配电装置下设电缆夹层,以防洪水及消防水对配变电所的浸渍。

    3. 10. 1 对土建专业的要求
    12 设置在地下室的配变电所,为防止地面水的浸入,其地面应抬高,且不小于lOOmm-300mm。
    2010-10-10 22:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    09措施:
    3.10.3 对给排水专业的要求
    1 配变电所中消防设施的设置:一类建筑设在地下室的配变电所,宜设火灾自动报警系统及固定式灭火装置;二类高层建筑的配变电所,可设置火灾自动报警及手提式灭火装置。

    但是我这个建筑不属于一类或者二类,是否可不设。况且措施也不是规范吧。