6KV PT 一般都电压比,没见过容量.今天突然6KV开关柜厂家问6KV PT需要多大容量?电压互感器型号JDZJ-6 6.3/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.2/0.5/6P ,那么6KV PT容量是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(171 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
三台有四个二次线圈的电流互感器,其中一组用于测量(接电流表或进综保的测量单元),三组给保护:
2012-12-11 16:24:11
赞同1
-
独白空白格
板凳
不明觉厉,跟着学习啦
2019-04-07 21:51:07
赞同0
加载更多I段母差、II段母差、常规后备保护(速断、过流)。
不存在补偿、计量等;此柜是35KV的母联柜。