各位大侠,帮我看看我的消防泵出现什么问题?消防深井泵,柴油机驱动,流量小于额定点时,经测试水泵出水压力和流量与流量曲线图差不多,但大于额定点时,出水压力骤降,且流量很难再上升(对照流量曲线图),一直找不出什么原因,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
liuyinyan
沙发
应该设自动喷水灭火设备,1.规范规定每层面积超过3000平米的百货商场应设置自动喷水灭火设备。因此一、二屋商场应上自动喷水灭火设备。
2006-02-14 16:00:14
赞同0
-
danielyangy
板凳
一二层为商场按规范要设,3~5层按8.7.1条设有空气调节系统综合办公楼设喷淋。但既然本建筑必须设有喷淋系统,办公区增加很少的投资,大大提高防火安全度,何不设上呢?我们不要老抠规范不设的的条条,能否比较一下,在没有规范明确的情况下,有条件时,设与不设那个更有利,也许这才是一个负责人的设计师。
2006-02-12 08:53:12
赞同0
加载更多2.规范规定一、二类建筑每层防火分区的最大允许面积为2500平米,为满足防火分区的要求,大于2500平米的三至五层的办公场所仍应设置自动喷水灭火系统。
回复 举报