请教一个关于泄水与冷凝水的问题

发布于:2006-02-05 15:11:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台变风量空调机组,供回水管与机组的接入处都留有泄水阀门。机组的冷凝水管接入地漏处,但泄水阀没有接管与冷凝水管并联。这样的设计是有什么特殊用意还是设计单位遗漏呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • you2332523
    you2332523 沙发
    非常同意楼上的说法
    我认为也没有什么错误
    2009-02-11 11:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • jrzhp
    jrzhp 板凳
    一台变风量空调机组,供回水管与机组的接入处都留有泄水阀门。机组的冷凝水管接入地漏处,但泄水阀没有接管与冷凝水管并联。这样的设计是正确的。空调机制冷运行就产生冷凝水需及时排走,泄水阀门只在系统安装完毕试压、调试、排污时使用,使用次数很少,使用时接软管排到地漏处,用后取下软管。用途不同,接管也不同。