土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防栓的问题,请高手指教!

关于室外消防栓的问题,请高手指教!

发布于:2010-10-09 08:48:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、综合楼,建筑高度为23.15米,6层,建筑面积为8130.7平方米,建筑耐火等级为二级;首层作为厨房及职工食堂;二至六层作为员工宿舍使用;
二、消防设置情况:
1、消防用水由市政环状给水管供给;室外消防用水量30L/S;室外消防管网布置成环状;向环状管网输水的进水管2条,管径DN150;
2、室内消防栓用水量15L/S;3条立管,每层3个消防栓(DN65),管道连成环状,有2条进水管与市政环状管网连接;

请问该建筑还需要设置天面水池吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    0.35Mpa市政压力,最高一层算20m,消防栓高度1.1m,
    25m长麻织水带,DN19的水枪,7m充实水柱时栓口压力要0.13Mpa
    这样一来,压力就去了0.2+0.011+0.13=0.341Mpa了,剩下0.009Mpa的水头损失是不够吧?
    再说市政0.35Mpa也不一定能保证,消防基本是不会同意的。
    要不你先拿图去试试
    2011-12-30 16:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • sj066
    sj066 板凳
    要做吧 你的水压应该超过了市政水压了
    2011-12-22 17:45:22

    回复 举报
    赞同0