请教:高层住宅+临街商铺的消防问题?有一临街18层高层住宅,平面如附件1、2、3所示,3-18完全为住宅。1-2层左边为住宅,右边为商业及办公,中间完全隔开。地下室为两层储藏间。1-2层右边部分紧邻临街商业,南北共有8个独立2层商业店铺,都有独立楼梯间,地下1-2层为分别的储藏间。建筑高度55.75m。问题:1、该建筑定义为一类公共建筑商住楼,还是综合楼?2、住宅部分的电梯前室及公共走廊都要设喷淋了?3、住宅底1-2层的商业及办公消防怎么做?依据《高规》7.6.2,须设消火栓+喷淋
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句25m长麻织水带,DN19的水枪,7m充实水柱时栓口压力要0.13Mpa
这样一来,压力就去了0.2+0.011+0.13=0.341Mpa了,剩下0.009Mpa的水头损失是不够吧?
再说市政0.35Mpa也不一定能保证,消防基本是不会同意的。
要不你先拿图去试试