土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:高层住宅+临街商铺的消防问题?

请教:高层住宅+临街商铺的消防问题?

发布于:2010-10-07 20:23:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一临街18层高层住宅,平面如附件1、2、3所示,3-18完全为住宅。1-2层左边为住宅,右边为商业及办公,中间完全隔开。地下室为两层储藏间。1-2层右边部分紧邻临街商业,南北共有8个独立2层商业店铺,都有独立楼梯间,地下1-2层为分别的储藏间。建筑高度55.75m。
问题:
1、该建筑定义为一类公共建筑商住楼,还是综合楼?
2、住宅部分的电梯前室及公共走廊都要设喷淋了?
3、住宅底1-2层的商业及办公消防怎么做?依据《高规》7.6.2,须设消火栓+喷淋
4、8个独立分割的商铺的消防怎么做?它们也是高层建筑的裙房吗?还是独立建筑?
4-1、如果是裙房,依据《高规》7.6.2,须设消火栓+喷淋?
4-2、如果和高层建筑没有关系,依据《建规》,每个商铺都有地下储藏室,达不到8.3.1的要求,不需要设消火栓?
5、抛开本建筑,二层或多层独立商铺,每个都有独立楼梯间,《建规》8.3.1建筑体积应该计算独立商铺还是所有商铺体积,体积达不到5000,是不是就不需要做消防了?《建规》8.5.1-4的面积(任一楼层1500或总面积3000)应该计算独立商铺还是所有商铺?《建规》我没有找到关于独立商铺的消防的规定?

谢谢

[ 本帖最后由 jenson_yi 于 2010-10-8 04:36 编辑 ]

3-18层平面.JPG


1-2层平面.JPG


地下1-2层平面.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 水流云在
    水流云在 沙发
    :Q郁闷,都不确定的
    2014-01-12 11:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • yangfan2004_cyp
    有一临街18层高层住宅,平面如附件1、2、3所示,3-18完全为住宅。1-2层左边为住宅,右边为商业及办公,中间完全隔开。地下室为两层储藏间。1-2层右边部分紧邻临街商业,南北共有8个独立2层商业店铺,都有独立楼梯间,地下1-2层为分别的储藏间。建筑高度55.75m。
    问题:
    1、该建筑定义为一类公共建筑商住楼,还是综合楼?答:我认为应该为商住楼,但最好别出现办公字眼,虽然二层以后是办公,但是为400㎡,按综合楼做不合适。
    2、住宅部分的电梯前室及公共走廊都要设喷淋了?答:
    个人认为可以不做,但我遇到的审图的都要求我做了,郁闷。做上肯定没错!
    3、住宅底1-2层的商业及办公消防怎么做?依据《高规》7.6.2,须设消火栓+喷淋
    答:商住楼的建筑,肯定的做消火栓和喷淋了
    4、8个独立分割的商铺的消防怎么做?它们也是高层建筑的裙房吗?还是独立建筑?
    答:按建筑裙房算,消火栓和喷淋都做
    答:这个应该按建筑的防火分区来做,虽然每家上下三层面积不超,但是一般建筑按整个建筑一层一个防火分区,活整个楼是一个防火分区,如果面积超了,就的严格严规范要求做!不按一家一个考虑。
    以上属个人意见,希望大家多多讨论!
    2012-06-20 10:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱、消防水池计算,请教版主和各位大侠

消防水箱、消防水池计算的疑问项目概述:3个12层小高层属二类住宅+1个1类地下车库 住宅 车库 消火栓用水量

回帖成功

经验值 +10