土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:奇怪现象

请教:奇怪现象

发布于:2010-10-08 17:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台变频器带37KW电机正常运行中跳停,故障为过电流,测量电缆电机绝缘正常,相间不开路,去掉负荷空电机仍跳。将频率调至0.5HZ,电机能运行但不平稳,用钳形表卡三相电流,有一相无电流,将频率调至1HZ就跳停。无奈下,去掉变频器,直接启动,电机竟正常运行,电流也正常,但闻到电机内有糊味,再用变频器带,并加负荷,运行也正常。很是奇怪。自己分析,可能是电机两相间有短路,直接启动将短路点崩开。目前电机已运行3天,频率20HZ左右,电流35A左右。请高手给与分析原因,电机能否继续运行下去。该设备属重要设备,停车损失很大。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pps-5
    pps-5 沙发
    有糊味还在用,行,你是老大,还有就是,重要设备不备,真是节约用钱到牛的地步了,看来你得写报告了,电机可能是低频使用中已烧了
    2010-10-09 11:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • hsa8
    hsa8 板凳
    同意4楼的观点,还是要检查的,
    2010-10-09 08:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

XGN66柜机械闭锁问题

本人设计了 一台66柜 下进线 没有下隔离 只有VS1和上隔离,上隔离带接地刀。但是当检修时,断路器可以合上,箱体就会有危险。 现在有什么好的方法 解决? 有那位大侠帮忙下?

回帖成功

经验值 +10