土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置,

18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置,

发布于:2006-02-03 10:49:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置, 根据高规7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等,应设自动喷水灭火系统。 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间以外,各房间总面积超过200平方或一个房间面积超过50平方,且经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设置机械排烟系统。
我认为地下储藏室不能当作是经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,所以可以不设置自喷及排烟系统,不知对否,请各位大虾指教!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • liyuanfeng1969
    肯定要设了
    2006-03-08 11:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • szwhz2006
    szwhz2006 板凳
    象这种消防设计我建议首先要满足消防设计规范,当然你也可以创造条件去满足规范(比如改名等),其次你一定要首先与当地消防主管部门沟通取得意见的统一再做设计以免大量返工.
    2006-02-07 09:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统和防火分区

请教: 1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器? 2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定? 3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?

回帖成功

经验值 +10