土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统和防火分区

自喷系统和防火分区

发布于:2006-02-02 22:32:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:
1、如果建筑物单层建筑面积有几万或十几万平米,分为几个甚至十几个防火分区,是否应该每个分区设置一个水流指示器?
2、设置报警阀组的数量,是否可以单纯的根据每个报警阀组所允许的喷头数量,来决定?
3、地处北方寒冷地区的非采暖房间,采用阀后为空管的预作用系统,用雨淋阀作为预作用报警阀,而系统的其他附件(如喷头等)与普通湿式自喷系统相同,可以吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wp690
    wp690 沙发
    3,可以,湿试喷头需上喷,下喷则要装干试
    2006-02-05 21:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • zfh011167
    zfh011167 板凳
    每一个分区都要设置水流指示器;湿式报警阀不能混淆;
    2006-02-05 16:56:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多