18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置,

发布于:2006-02-03 10:49:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18高层住宅,地下两层储藏室,消防如何设置, 根据高规7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等,应设自动喷水灭火系统。 高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间以外,各房间总面积超过200平方或一个房间面积超过50平方,且经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设置机械排烟系统。
我认为地下储藏室不能当作是经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,所以可以不设置自喷及排烟系统,不知对否,请各位大虾指教!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • liyuanfeng1969
    肯定要设了
    2006-03-08 11:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • szwhz2006
    szwhz2006 板凳
    象这种消防设计我建议首先要满足消防设计规范,当然你也可以创造条件去满足规范(比如改名等),其次你一定要首先与当地消防主管部门沟通取得意见的统一再做设计以免大量返工.