土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工程中遇见一些问题请指点一下

工程中遇见一些问题请指点一下

发布于:2006-02-02 22:56:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新年了向大家问一声新年好,最近遇见一些问题:
1、在两台螺杆式冷水机组冷冻水总出水管上装一个靶式流量计是否能起到应有的保护蒸发器的作用?
2、螺杆式冷水机组的冷冻水、冷凝水进出水管路上没安装压力表和温度计这样是否可行,以后会带来哪些不便?
3、板式换热器一次水、二次水进出水管路上没安装压力表和温度计是否可行,会带来哪些不便?
4、1)空调机组进水管上没安装过滤器(只是冷冻站内冷冻水回水管上安装了水医生*全程处理器);2)进出水管上没安装温度计、压力表;3)进出水管上没设置泄水和排气阀门;4)冷凝水管没设置存水弯;
现在这个空调系统已经试运行了,但还没最终验收,上面这些问题是否对以后的管理使用影响很大,现在应该怎样向施工方提出整改措施,请指点一下,谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发
    同意ZYS0000的意见.
    主机一定要设水流开关,以免流量过小时伤害主机.
    压力表要多设,应该设的地方绝对不能少,以利于今后的调试和检修,比如是否应该清洗板换等等,温度计在水泵处倒无所谓有无.
    2006-02-06 08:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    加上好
    2006-02-05 22:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风冷空调机组:

各位大家好,如何对风冷机组输出及输入功率定位?比如有3000M2需要制冷,计算方式?

回帖成功

经验值 +10