大气电场仪、电磁振荡接收仪和雷电定位系统有何区别?
(1)大气电场仪:直接测量大气电场,反应本地雷云电场的直接参数;缺点是范围小(10Km左右),受环境因素影响较大。

(2)电磁振荡接收仪:电磁感应天线式,接收远距离放电事件的电磁振荡,通过对雷击事件的强度和活动情况分析,对用户输出报警信号。缺点:受环境因素影响较大,依赖第一次雷闪发生,对本地雷暴无法预报。

(3)雷电定位系统:在第一次雷闪发生以后根据所测量到的第一次闪电的高频或甚高频频谱信号来定位雷闪发生的空间位置,闪电强度等;缺点:依赖第一次雷闪发生,对本地雷暴可能无法预报。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接地测试,高手进来

'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。

回帖成功

经验值 +10