土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教三相电机问题

请教三相电机问题

发布于:2006-02-01 12:41:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
三相潜水泵,用万用表测得三条线之间的阻值都是9欧.
但是三条线每条都跟电机外壳相通,阻值都是19欧.
请问这是正常现像吗?机子通上电之后,10多分钟空开就掉下来.这是什么原因?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • liyh0721
    liyh0721 沙发
    万用表,测量不准确,建议用:500V摇表测量。本人经验:该电机某一相绕组接地(碰电机外壳)。
    2007-05-20 13:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • hqm58368
    hqm58368 板凳
    你是电气人员吗,没有出问题吧
    2007-05-08 23:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于励磁的怪事

我们是水轮发电机组昨天有个怪事,当时由于系统电压高我们降低无功运行,(功率因数开始为1进相)当时有功带的事6MW,无功带的1MW。几分钟以后突然发现功率因数变为0.95,可是无功变为了-0.4MVAR,然后无功设置增加为3MVAR无果功无功还是-.04,再加至5MVAR还是不变。当时可能是无功设置不起作用,但是励磁系统没有异常,(转子、定子电流没有变化)。最关键的是怎么回无功为负值后功率因数还是0.95???不是进相后功率因数应该是1吗会不会是功率因数由滞后变成超前了?不懂,请教。。。

回帖成功

经验值 +10