发布于:2006-01-31 15:38:31
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
我们是水轮发电机组昨天有个怪事,当时由于系统电压高我们降低无功运行,(功率因数开始为1进相)当时有功带的事6MW,无功带的1MW。几分钟以后突然发现功率因数变为0.95,可是无功变为了-0.4MVAR,然后无功设置增加为3MVAR无果功无功还是-.04,再加至5MVAR还是不变。当时可能是无功设置不起作用,但是励磁系统没有异常,(转子、定子电流没有变化)。最关键的是怎么回无功为负值后功率因数还是0.95???不是进相后功率因数应该是1吗会不会是功率因数由滞后变成超前了?不懂,请教。。。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报