储水箱为什么要放在机组的回水上<机组样本上都是这样写的>
我有个系统将水箱放在机组的回水管道上,水泵放在机组的出水管道上,调试时,它们水我这样设计,和没有水箱没有区别的,我搞不懂了.当时我在设计时,没有细心考虑这个方面的细节,只是在资料和样本上看到的都是放在机组的回水管道上,所以我就放在了回水管道上了.请问我这样会有问题吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    储水箱中间要加隔板,将储水箱分隔成高、低温区
    高温区接水泵入口,低温区接机组出口
    2006-02-01 13:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzljxl
    zzljxl 板凳
    上次我们有人一起和我到工地上一个人说我这样设计和没有水箱是一样的.他说水箱放在这个位置起不到应有的作用
    2006-02-01 12:38:01