正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
现在我厂10KV,1250KW高压电机使用的一台进相器,出现故障,电机进相后,电流在75A到87A左右变化,功率因数在0.85到0.95之间变化。想请教高手,这台进相器修复后电流会在几A运行?功率因数能提高多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
对于楼主所说的心目中,只有消防泵和排烟风机是一级负荷,而这些负荷是允许短时掉电的,使用柴油发电机完全能够满足要求。现在柴油发电机启动到切换完成时间可做到在15s以内。
2010-10-08 14:38:08
赞同0
-
zyz8438
板凳
一般在化工企业,因为一级负荷较多,总电源都要求是两路相互独立的电源,相互之间利用备自投或快切装置实现切换,提高供电可靠性。切换时间在几十毫秒到几秒之内。
2010-10-08 14:36:08
赞同0
加载更多回复 举报
对于一级负荷中的特别重要负荷,根据负荷的不同性质,还必须上UPS、EPS或者柴油发电机等措施。
回复 举报