土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器耐压与避雷器残压!

变压器耐压与避雷器残压!

发布于:2006-01-26 23:38:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35KV变压器做耐压试验时做到了85KV,60S。这个从规范上看应该没有问题。但现在是我们的避雷器在标称电流下的残压不超过134KV,也就是说可能达到这个数字。哪我们的额定35KV的避雷器还能保护35KV的变压器吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sw_bob
    sw_bob 沙发
    LZ把雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压搞混淆了!
    2009-10-10 16:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • hxian7788
    hxian7788 板凳
    sdfadsfasdfadf
    2009-10-06 08:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论....构成变压器纵差保护需要解决的几个问题

1)两侧电流相位问题; 2)两侧电流不相等问题; 3)零序电流对差动保护的影响问题; 4)励磁涌流问题; 5)不平衡电流大,主要有两个原因:a.激磁电流; b.带负荷调压引起的不平衡电流。从另一个论坛看到有人问有载调压对变压器差动保护的影响如何?实际上在对变压器差动定值进行整定计算时,已经考虑了有载调压的影响,也就是说在正确整定差动定值的前提下,有载调压不会导致变压器差动保护误动。