土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 讨论....构成变压器纵差保护需要解决的几个问题

讨论....构成变压器纵差保护需要解决的几个问题

发布于:2006-01-26 16:49:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1)两侧电流相位问题;
2)两侧电流不相等问题;
3)零序电流对差动保护的影响问题;
4)励磁涌流问题;
5)不平衡电流大,主要有两个原因:a.激磁电流; b.带负荷调压引起的不平衡电流。
从另一个论坛看到有人问有载调压对变压器差动保护的影响如何?实际上在对变压器差动定值进行整定计算时,已经考虑了有载调压的影响,也就是说在正确整定差动定值的前提下,有载调压不会导致变压器差动保护误动。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tnmgfu
    tnmgfu 沙发
    两侧电流相位可通过变压器高低压侧的三相电流互感器的接线方式解决,对于微机保护则通过软件补偿;两侧电流不相等则通过选择电流互感器的变比来解决;零序电流对差动保护没有影响;励磁涌流及不平衡电流则在保护整定计算时来考虑。
    2006-01-27 11:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 板凳
    学的不好,请楼主指点
    1、两侧电流相位问题。纵差保护以其中一相(譬如,黄相)作为基准,测量同一相上的电流
    值则不需考虑这个问题;
    2、两侧电流不相等问题。如果不是故障引起的保护动作,是否是相与相之间的干扰;
    3、零序电流对差动保护的影响问题。这个,我还不是很了解,请指教。
    2006-01-26 21:22:26

    回复 举报
    赞同0