土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 失磁保护低电压判据的讨论

失磁保护低电压判据的讨论

发布于:2006-01-26 16:50:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
失磁故障对电力系统的危害主要表现在可能会导致系统电压的下降,如果系统无功储备不足,则可能造成系统电压崩溃,扩大故障范围。为了避免故障范围的扩大,失磁保护一般都配备了低电压判据,可以选择采用主变高压侧母线电压或机端电压,它是确保系统和厂用电安全的失磁保护判据。低电压判据采用机端电压还是主变高压侧电压,主要是看发电机与电网的连接方式及发电机容量在电网中的比例、厂用电安全和电网稳定的要求。整定时可以把主变高压侧低电压定值按不破坏电网稳定整定;机端低电压定值按躲过强行励磁启动电压和不破坏厂用电安全整定,这样的整定方式可以有效的减少失磁故障对发电机或电网的影响。
失磁故障对母线电压的影响是由系统结构和系统无功储备情况决定的,对于与系统联系薄弱,周围无功储备又不足的电厂,失磁将使母线电压明显下降。而从目前电网发展水平来看,一般大型发电厂离负荷中心很近,与系统联系紧密,电厂中1台机组失磁,不会导致母线电压明显下降,如果失磁保护经母线低电压判据闭锁,很可能导致失磁保护拒动,这样的情况已多次发生。
当前对低电压判据的使用,普遍的做法是考虑投入两段失磁保护,第一段经低电压闭锁,失磁保护较短延时动作于出口,第二段不经低电压闭锁,失磁保护经稍长延时动作于出口,如为了防止失磁时母线低电压判据不能动作,第一段改用机端电压闭锁判据,这种方法有利于失磁保护一段动作,但是,为确保各种失磁故障保护均能够动作,第二段不经低电压闭锁的失磁保护必须投入。
低电压闭锁判据的使用要特别注意,对电厂的人员来说非常重要
  • szlh001
    szlh001 沙发
    好贴
    2006-02-10 10:53:10

    回复 举报
    赞同0

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机转子偏心对横差保护的影响

发电机转子偏心时,会导致(裂相)横差保护不平衡电流增加,随着偏心率的增大,可能会导致(裂相)横差保护误动。因此,应该注意以下两点:1)发电机安装时尽量确保转子不要偏心;2)(裂相)横差保护定值整定时应考虑到转子偏心的影响。目前由于转子偏心导致发电机横差保护差流报警的事例已多次发生,逐步将会引起大家的重视此外,当转子绕组发生两点接地时,转子磁通的对称性遭到破坏,而定子同相并连绕组在不对称主磁通作用下,就会感应出不等的电动势,从而形成环流,导致横差保护误动。

回帖成功

经验值 +10