土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?

GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?

发布于:2006-01-26 08:21:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GCS柜一个出线柜宜装多少出线(模数)为宜?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • peter00007
    peter00007 沙发
    GCS设计时参照MNS隔离通道的做法,也采用了L形垂直母线的设计。由于L型母线是定型的,其截面规格只有一种,且配套的与水平主母线的接头铜套额定电流均为1000A。故而限制了GCS的垂直母线额定电流只能是1000A。如将GCS做成经济型或非标型,则主要的改变之处就在隔离板上,此时垂直母线的额定电流可根据情况配套(铜排截面最大可至6*120,最小为6*30)
    2006-02-06 17:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • xin20019
    xin20019 板凳


    一般样本有这说法,

    不明白,难道说1200的开关就用不了GCS,刚查标准BLOKSET里MT2.0的开关走的100*5的5根垂母,这1000是受什么限制的
    2006-02-06 09:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于补偿柜中CT差流接法的接地问题

我们厂的补偿控制柜中取A、C项差流用于电容保护每组电容二次侧接地时 S1,S2哪个接地有区别吗?现在我们厂如果第一组S1接地 剩下的均是为什么不能两个交叉接

回帖成功

经验值 +10