土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:关于补偿柜中CT差流接法的接地问题

请教:关于补偿柜中CT差流接法的接地问题

发布于:2006-01-25 10:11:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们厂的补偿控制柜中取A、C项差流用于电容保护

每组电容二次侧接地时 S1,S2哪个接地有区别吗?

现在我们厂如果第一组S1接地 剩下的均是

为什么不能两个交叉接

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jingshuifo
    jingshuifo 沙发
    这应该就是CT的极性问题了吧,S1 S2接反了极性就反了,那电流方向也就反了.


    学习中!!!!!!!!
    2007-01-15 15:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳
    另外需要注意的是电流回路只能一点接地,,,不允许多点接地,否则 电流通过接地点形成回路,导致测量不准,保护拒动等
    2006-02-01 17:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向各位请教一下"线模"是什么样子的!

本人从没到到盘厂,更没看过盘厂工人走线的过程!真是有点遗憾!平时在电器按装时都是手工弯线!费力,费时,不受看!能否请那位老兄帮讲讲!有图片最好了,不行画个示意图也行!!!!谢谢了!

回帖成功

经验值 +10