土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教励磁机电枢烧毁原因?

请教励磁机电枢烧毁原因?

发布于:2006-01-23 15:48:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂一台励磁机打火已经近两个月了,先开始只是一组励磁机碳刷打火,慢慢发展成两组\三组碳刷打火.又出现碳刷卡子弹簧处震断,碳刷刷辫断的情况,调整一下,情况有所好转,过一段时间,打火又趋严重.昨天,电气值班员发现这台发电机无功摆动后反指,调整无效,值班员去励磁机处检查,励磁机已冒烟,打闸停机,检查发现励磁机电枢一块已烧坏(部分铜片翘起).请教各位,是什么原因造成电枢烧坏?
  • easlight@co163
    升高片开焊了,我们元旦刚烧了一个,现象和你描述的差不多。
    升高片最好用银焊,并且测量片间电阻非常重要。
    2006-01-23 15:52:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机差动速断保护问题

有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?