门刚规程中没明确的条文,如何理解?一、6.1.1条,有关hw的取值问题: 1、在6.1.1第6条中,计算抗剪承载力设计值Vd时的hw取平均板幅,这一点是明确的. 2、在6.1.1第7条中,计算与板件受剪有关的参数λw时,其中的hw是否仍取平均板幅? 3、在6.1.1第2,3,4条中,计算全截面受压时腹板受压区有效高度及与板件受弯、受压有关的参数λp时,其中的hw是否仍取平均板幅? 4、计算β=σ2/σ1时,σ1是否取最大压应力,σ2是否取最小压应力或拉应力(压为正拉为负),这样β上限肯定是1,但没有下限,而在6.1.1第4条规定1≥β≥-1,是否当β<-1时取-1(与薄钢规范27页最下方注相同)?