土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 最近一个工程审图时的意见

最近一个工程审图时的意见

发布于:2006-01-21 20:16:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个旅馆的项目空调施工图审图的时候提出一条意见:
标准客房卫生间的机械排风管连接应考虑防倒灌措施(强制性条文)
当时设计采用通风器排风。
请问该强制性条文是哪里提出来的?
还有就是谁见过没有带自垂百叶的通风器吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发


    建筑设计防火规范9.3.12和高规8.5.5都有提及
    2006-01-23 14:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • jsha_zy
    jsha_zy 板凳
    是强标
    建规9.3.12
    2006-01-22 14:44:22

    回复 举报