土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请大家谈谈大型训练馆空调系统方案

请大家谈谈大型训练馆空调系统方案

发布于:2006-01-20 11:11:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有一个大型训练馆要做中央空调,面积有30000m2左右,一层乒乓球馆,二层羽毛球,排球,篮球馆.三层功能和二层一样,层高都在6.8m以上.对乒乓球和羽毛球馆,有人建议采用地板送风,可我担心因为面积过大,只在一端送风会造成近端和远端风量不均,而且不好调节,大家谁有这方面地的经验?大家一起讨论一下.

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • cailiang1121
    cailiang1121 沙发
    谢谢你的建议 我现在也是在做羽毛球训练馆 能把你的图纸给我传过来吗?非常感谢!
    我的邮箱是:cailiang1121@163.com 也欢迎大家给我点意见!
    2006-08-19 10:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • houyun
    houyun 板凳
    现在图纸已经快出来了,和上面的思路稍有变化:乒乓球和羽毛球馆是采用置换送风,送风口采用柱式置换送风口,沿墙,柱布置,单个送风口送风量580CMH,送风风速确保3m以外风速衰减到0.1m/s左右。排球和篮球馆采用侧向球型 喷口对喷,单侧送风距离19m,落差9.5m,单个风口送风量2280CMH,送风温差6度。因喷口距地面较高,为满足冬夏季调节方便,喷口设电动调节装置,可以调节送风角度。
    另外,在消防方面,因为建筑层高较高,最高的12.9m,低的也有6.8m,而消防规范对这类建筑并没有明确的说法,我是按对中庭的要求做的,排烟时换气次数不小于4次/小时,排烟口距最远点距离不大于30m来设置的。我想应该满足消防排烟的要求了。
    建筑四周设若干电动窗,在过渡季节可以开启来通风,以满足室内空气流通。
    2006-05-26 22:24:26