土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 介绍一个故障,大家帮忙分析一下

介绍一个故障,大家帮忙分析一下

发布于:2006-01-19 17:32:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们是个电厂,35KV并网。并网用的线路PT为JDZ9-35 35/100的两只,V型接线。该PT连续两次接BC相的那只爆炸,最近这一次运行还不到24小时。另说明35kv母线上装的有消谐器,母线运行电压34.6KV。
互感器生产厂家是信电的。
大家帮忙分析一下吧。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    我认为不管有没有消谐器,质量问题的可能性大些。
    我也遇见过类似情况,是10KV线路PT,接于AB相(同期用),连续换了两只都烧了(额定电压没错),而10KV母线上用的接成星形,在多次单相接地(此时有两只工作在过压状态)一小时以上都不烧。
    2006-12-23 16:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangah15
    zhangah15 板凳
    我是水电厂的,我们厂前段时间厂用电母线PT也常烧坏,后来经过多次检查原因有两个:
    1、PT质量有问题
    2、线路有瞬间接地
    2006-12-23 10:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂的肯定知道此图何意,现谢

一直以来,对二次回路不大明白,请问图1与图2(均为三相供电线路)分别表示什么意思 是不是说图1表示三组电流互感器 即:A、B、C三相上分别都挂着三个互感线圈?? 而图2表示一组电流互感器 即:A、B、C三相每相均挂一个互感线圈??

回帖成功

经验值 +10