组合式空气处理机组开机运行一段时间后,基础周边的地面就会积很多水,水是从机组底板或侧面流出,但难以找到具体源头,打开检修门,里面几乎所有的构件上全结了一层冷凝水,厂家来检查后也没说出什么道理,请教各位如何解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
风机盘管作新风机好歹能除一部分湿,若用排风机那会把室外的新风直接抽进来,结露现象会更严重。
风盘作新风机组的情况下,若新风占的量很小,且室内散湿量不大的话,也不一定会结露。
而若新风不是直接送入室内而是先接入室内风盘回风管的话就更加不会结露了。