土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气处理机运行后基础四周全是水

空气处理机运行后基础四周全是水

发布于:2010-10-03 09:09:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
组合式空气处理机组开机运行一段时间后,基础周边的地面就会积很多水,水是从机组底板或侧面流出,但难以找到具体源头,打开检修门,里面几乎所有的构件上全结了一层冷凝水,厂家来检查后也没说出什么道理,请教各位如何解决?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuafeng0116
    lihuafeng0116 沙发
    最好查查冷凝水管是不是堵塞
    2011-09-19 15:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaobingge
    zhaobingge 板凳
    冷凝水排水正常有否最好是机组运行过程中看,因为一旦停机只要坡度正常集水盘里的水都会排出
    2011-09-19 09:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压差旁通阀的平衡压力设置

请教各位压差旁通阀动作的压力该怎么设置,是不是调试的时候确定,由设计确定还是施工还是制冷机厂家,如何调出这个值?