土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教,风口能不能直接接在静压箱两侧?

请教,风口能不能直接接在静压箱两侧?

发布于:2006-01-19 15:49:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?

1137656963981.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzongli_163
    静压箱设计过小,两侧风口可能形成负压了,可以用较请轻的东西测试一下俩风口的风向。
    2007-05-18 10:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • lh1996
    lh1996 板凳
    没有风不是静压箱小了,而是空调器出口风速太大,动压大,静压箱两侧风口可能不但不送风,反而因诱导作用而进风.
    2007-05-11 22:45:11

    回复 举报