土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教联动控制的线制问题

请教联动控制的线制问题

发布于:2006-01-19 13:45:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教.
消火栓按钮与控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮泵运行指示灯,需将消火栓按钮与泵控制箱采用三总线连接.
三总线原理是什么,按钮与泵控制箱之间需要几线??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fld122413
    fld122413 沙发
    三根线:
    一根是24V--用于启泵,一根是反馈--用于点亮按钮上的泵运行指示灯,一根是公共地。
    2006-01-20 20:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    你说的按钮与泵控制箱控制还要什么灯?不是都有点亮的灯吗?
    2006-01-19 14:45:19

    回复 举报
    赞同0