土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 大家来看看发表下意见

大家来看看发表下意见

发布于:2010-10-02 11:26:02 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
框架结构 四级抗震等级
其中一组主梁跨度为16000mm
梁高取1500mm,也就是节点区高度为1500mmm
然后施工的时候节点区一支箍筋没上,节点区只有梁柱纵筋,施工方理由是不好加
然后今天开始浇筑混凝土。。。。
甲方、施工方、监理相互勾结。。。这事准备过去
我想请教大家,这样做严重不?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongshuai86
    xiongshuai86 沙发
    首先在管理上面讲,现在的施工单位遇到这样的情况都会跟你说不好加。我建议楼主必须要求施工单位加。不然在后续过程中还依然会出类似的情况。根本就无法引起施工单位对质量的高度重视。
    结构方面:箍筋为联系梁纵筋形成骨架且抵抗剪应力的作用,像楼主照片中这样大跨度的以及截面高的梁,按照上面的数据,虽然设计较为保守,但是在任何施工过程中必须确保设计要求。如有异议觉得设计有问题可以在图纸会审或其他形式向设计单位提出。
    经济方面:施工单位在施工过程中偷工减料,但是最后结算依然还是依照施工图进行。
    2011-01-18 10:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • casrh
    casrh 板凳
    你有图纸吗?如没有那就不能说施工方,要加甲方还要出一定的费用.
    如你图纸有!施工方无条件给加上.
    2011-01-17 18:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多