土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
求助:空调房间只作排风,排风量怎么定
求助:空调房间只作排风,排风量怎么定
现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊
如果按所需新风量进行排风,是不是太大了
空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊
谢谢指导
发布于
2006-01-19 11:08:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
haikuo
受教了
2006-01-24 15:17:24
来自 PC
评论
举报
quandunhai
理论上排风量与新风量是相等的,但是实际上新风量比排风量稍大,以保证室内正压.
2006-01-22 14:11:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
duqideduqi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
18
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )