求助:空调房间只作排风,排风量怎么定
求助:空调房间只作排风,排风量怎么定
现在在做一个500平方空调面积的办公室,甲方要求不要新风,只做排风,应该怎么做啊
如果按所需新风量进行排风,是不是太大了
空调房间一般情况下不是要正压吗,排风量应该怎么定啊
谢谢指导
发布于
2006-01-19 11:07:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
realjeland
为了保持房间正压,排风量要小于送风量
至于小多少,我平常是按20%——30%计算的
2006-01-19 14:40:19
来自 PC
评论
举报
deadbear
我没有被告知说盘管系统不能使用这样算,所以我遍一直以为是对的,所以你在没有其他更好的办法,或者高手近来解答前,姑且这样算吧。。。^_^