土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压线的安全间距

高压线的安全间距

发布于:2010-10-01 17:24:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有谁知道广州地区要求10KV高压线与建筑物的水平安全间距是多少米的?请指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 星夜梦话
    星夜梦话 沙发
    过来学习下
    2014-12-14 17:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    和地区没有关系。根据现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010》的规定,10kV架空电力线路,在导线最大计算风偏情况下,边导线与与城市多层建筑或城市规划建筑线间的最小水平距离为1.5m, 边导线与不在规划范围内的建筑物间的水平距离,在无风偏情况下,不应小于0.75m。
    2010-10-15 12:19:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,奇怪的10KV电缆起火

10KV钢铠电缆因施工方便原因架空安装,下午用跌落式熔断器送电时,A、B、C端头熔化发黑并且燃烧,D端无击穿但有一相有余温,另一头相同情况,整条电缆无发热,钢铠没有接地,没有带负载。从送电到拉开不到一分钟,跌落式熔断器熔丝是15A,没有熔断。电缆是旧电缆。[ 本帖最后由 nuzhan3511 于 2010-9-29 17:54 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10