土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助,奇怪的10KV电缆起火

求助,奇怪的10KV电缆起火

发布于:2010-09-29 17:41:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV钢铠电缆因施工方便原因架空安装,下午用跌落式熔断器送电时,A、B、C端头熔化发黑并且燃烧,D端无击穿但有一相有余温,另一头相同情况,整条电缆无发热,钢铠没有接地,没有带负载。从送电到拉开不到一分钟,跌落式熔断器熔丝是15A,没有熔断。电缆是旧电缆。

[ 本帖最后由 nuzhan3511 于 2010-9-29 17:54 编辑 ]

示意图.PNG

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • xj39034886
    xj39034886 沙发
    还是得按规范来 要自己乱来的话 那还要规范干什么?
    2010-10-25 10:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • shwj89
    shwj89 板凳
    区管,您说的没明白,能将一下吗?
    2010-10-24 00:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所端子排

看到变电所设计图中的端子排,对那些编号、符号和用途总也弄不太清,哪位师傅给仔细讲讲变电所端子排,或者有讲座或教材什么的给提供一下。

回帖成功

经验值 +10