土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护电器间的选择性疑问

保护电器间的选择性疑问

发布于:2006-01-18 10:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册》(第三版)第十一章第六节第六条(649页),有一个“上下级均为非选择型断路器保护示例”,如下图,分析中有一条“当Id>2000A时,A、B均动作,无选择性”。
该节第七条分析认为“选择型断路器与非选择型断路器的级间配合”“具有良好的选择性”,但示例变了。
如果是第六条的示例,A采用了有选择型断路器,其Iset1和Iset3都不会变,选择性应该靠整定Iset2实现,那么,当Id>2000A时,A、B依然要都动作,还是无选择性。
不知道该如何实现选择性,请各位赐教。

1137552331288.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jinzita
    jinzita 沙发
    非常感谢.
    2006-01-20 17:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    补充一下,上面说的不包括能量选择性和逻辑选择性。
    2006-01-20 14:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压供电的一点问题?

低压供电:110V 60hz 与220V 50hz 有什么优缺点?欢迎大家来

回帖成功