土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电的一点问题?

低压供电的一点问题?

发布于:2006-01-18 10:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压供电:110V 60hz 与220V 50hz 有什么优缺点?欢迎大家来

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hb_0369
    hb_0369 沙发
    说的好像不是很具体
    2006-01-18 11:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    美国部分城市:两相间220V,每相与中性点间110V。供电电压低,当然要安全些。
    频率高,主要是影响电动机的转速,另外影响电抗器和电容器的参数。
    2006-01-18 10:27:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于单芯电缆相关问题的自我补充

前天发了一张关于单芯电缆的问题后,自己也在查阅了大量资料,今天看到了不少同行会复的帖子,发现不太完善,特补充如下,请各位多加指导:电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。]

回帖成功

经验值 +10