现对一个净循环系统进行改造

原冷却塔设计温降8度,t1=40度 t2=32度 ,湿球温度28.6度,设计水量4100m3

而目前运行情况为:t1=35.5 t2=32 ,处理水量4100m3,也就是从设备回水的温度较低,冷却塔没有满负荷运行。

现在欲增加800m3的用水量,不增加冷却塔,在其他用水设备回水温度不变的情况下,系统是否可以满足要求。

我个人认为单纯从冷却塔的热交换的能力来考虑,应该是可以满足要求的,请各位专家赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tanhaiou
    tanhaiou 沙发
    可能不怎么行,湿球温度太高了
    2007-01-14 15:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyuanzhao
    gaoyuanzhao 板凳
    降温量和水量不成正比的
    2006-08-07 16:49:07

    回复 举报