现在有一水电站:2台发电机(2x1000KW)通过一台主变升压至35KV,通过1回35KV线路送出,主变与35KV线路位线路变压器组,主变低压侧没有断路器(设置刀闸),请问:主变差动、后备保护动作联跳发电机出口断路器,是否还需要联动发电机停机、灭磁?35KV线路保护动作是否需要联动发电机出口?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1.高压侧的电流速断保护要躲开低压侧最大三相短路电流.
2.应优先采用高压侧的过电流保护作低压侧单相接地保护,而且灵敏度不小于1.5