现在有一水电站:2台发电机(2x1000KW)通过一台主变升压至35KV,通过1回35KV线路送出,主变与35KV线路位线路变压器组,主变低压侧没有断路器(设置刀闸),请问:主变差动、后备保护动作联跳发电机出口断路器,是否还需要联动发电机停机、灭磁?35KV线路保护动作是否需要联动发电机出口?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyi200271
    sunyi200271 沙发
    我是搞水电的,不知道汽轮发电机机,对于水轮发电机来说主变差动动作后只需要切断主变电源,发电机出口跳闸后,由于水轮机自动调速器和发电机自动励磁调整装置会将机组转速和电压控制在允许范围内,这也是水轮机自动调速器和发电机自动励磁调整装置的基本技术要求,所以不需要灭磁。当然所有水轮发电机和大型汽轮发电机都需要过电压保护,这是在自动装置出现故障后无法调整的后备保护。
    我个人认为机组本身事故保护跳闸都需要灭磁, 包括发电机电气事故和机械事故。而线路和主变事故保护跳闸只需要切断电源,不需要灭磁。如果是发变组单元接线又另论。
    2006-01-21 20:36:21

    回复 举报