阅读下一篇
商住楼底层商铺水流指示器设计疑问一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路:1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cxyabby
沙发
哦,这样的,从来没见过呢,谢谢了
2006-01-19 09:26:19
赞同0
-
078203931
板凳
还有
2006-01-18 17:03:18
赞同0
加载更多回复 举报